Hallo Friedel, vielen Dank für Deine Antwort! Soll - und Istwerte sind OK! z.B. Warmwasser Temp ist 44 Grad Sollwert steht auf 53 --> läuft nicht an! Setze ich den Parameterwert 56.0 auf 56.1 Codierebene 2 (Sollwert > 60Grad) und setze den Warmwassersollwert dann auf 68 Grad dann startet der Brenner! Sieht aus als wenn die Ein-Ausschalt-Differenz zu groß ist. Seltsam hab da nie was geändert. Leider haben zum Heizraum mehrere Hausbewohner Zugang zum Heizraum! (zwecks Zugang zu den Kellern) Ist ein Einfam. - Haus mit Einliegerwohnung. Gruß Joba51