Habe mir die Diagramme noch mal genauer angeschaut: Wenn die Solaranalge der Grund wäre, würde nur der untere Sensor einen starken Abfall registrieren. Wenn es die Leitung zum Kessel wäre und der Kessel am 14.1. vermutlich wärmer als der Speicher war, kann man das auch fast ausschließen. Wenn alle Bewohner für ein paar Stunden außer Haus waren und du dann gleich in den Keller gehst und dann der Verbrüh-Schutz und das völlig ungedämmte Absprerrventil warm sind, hast du die Ursache. Die müssten dann Raumtemperatur haben. VG