Ich melde mich zurück. Der Inverter wurde kürzlich getauscht. Die Pumpe sozusagen neu gestartet. Leider läuft die Pumpe unverändert nicht gleichmäßig. Habe einen Verdichterzyklus mitgeplottet. Die Energielast rufe ich über meinen Wechselrichter ab, den Rücklauf lese ich am Thermometer des Heizverteiler ab. Kennline Neigung 0,3 Niveau -3K, Außentemperatur 3°, Raumsoll 22°: 19:56 Verdichter startet, Vorlauf 19°, Rücklauf 19°, 150W 19:58 Vorlauf 22°, Rücklauf 19°, 1100W 20:02 Vorlauf 26°, Rücklauf 20°, 2300W 20:05 Vorlauf 29°, Rücklauf 21°, 2300W 20:10 Vorlauf 34°, Rücklauf 24°, 2300W 20:12 Vorlauf 35°, Rücklauf 24°, 150W 20:16 Vorlauf 28°, Rücklauf 25°, 150W 20:20 Vorlauf 25°, Rücklauf 24°, 150W 20:42 Vorlauf 21°, Rücklauf 20°, 150W Warum schaltet sie plötzlich ab, obwohl 10K Unterschied zwischen Vor- und Rücklauf sind? Sollte Sie nicht die Verdichterleistung langsam senken um den Vorlauf bei 35° zu halten bis der Rücklauf auch 30° erreicht hat und das über einen viel längeren Zeitraum?