Bei meiner Vitocal 262A (Inbetriebnahme Mitte August 2022) springt seit Februar der Verdichter nur noch sehr selten an. Eingestellte Temperaturen werden nicht erreicht. Der Servicetechniker konnte den Fehler feststellen, aber nicht identifizieren, tippt aber auf zu wenig Kältemittel. Das halte ich für wenig plausibel, denn a) der Verdichter springt immer wieder für kurze Zeit an. b) der Lüfter läuft ständig, manchmal sogar sehr lange im Ferienprogramm (Out) c) manchmal springt der Verdichter im Boostbetrieb bei über 55 Grad an und läuft dann einige Zeit. d) bei einer so jungen Anlage sollte kein Leck auftreten, es sei denn das Gerät ist werksseitig falsch befüllt gewesen, die Anlage lief aber bis Anfang Februar einwandfrei. Ich tippe daher eher auf eine defekte Steuerplatine, die wird einen eigenen Fehler wohl auch nicht anzeigen können. Ich habe dem Händler bereits vorgeschlagen, einen Austausch der Platine vorzunehmen. Bislang keinerlei Reaktion. Im Übrigen hat mir Viessmann, nachdem ich am 14. Februar den Defekt beim Händler angezeigt habe, einen ersten Servicetermin für den 11. Mai angeboten. Nur nach zweimaliger Fristsetzung und Androhung des Rechtsweges habe ich einen Termin Mitte April bekommen. Seitdem habe ich weder von Viessmann noch meinem Händler gehört. Bleibt wohl nur der Rücktritt vom Kaufvertrag, weil der Sachmangel nicht fristgemäß behoben wurde. Schade.