Hallo Fiedel, leider konnte ich auf deine Antwort nicht reagieren und bitte um Entschuldigung. Den Aktorentest konnte ich vor dem Pumpentausch durch Techniker A am 27. April nicht mehr durchführen. Im Rahmen der Arbeiten habe ich gefragt, ob nicht auch falsche Einstellungen zu dem Verhalten geführt haben können, was verneint wurde. Leider konnte ich meine Auflistung der Einstellwerte der Codierebene 2 nicht protokollieren und auf Plausibilität prüfen. Danach wurden die Heizkörper/FBH weiterhin nicht warm und das TWW nicht wärmer als knapp 40 °C, dafür kam der regelmäßig der Fehler Eb. Techniker B schaute sich das ganze am 3. Mai an und wollte dann am heutigen 4. Mai die Steuerung austauschen, gestützt von der Codierung 38:33 (Status Fehler Brennersteuergerät). Ich habe B dann am Telefon mitgeteilt, dass mich die Einstellung 67:40 (Mit Vitosolic: 3. Trinkwassertemperatur-Sollwert 40 °C) irritiert, da wir keine Solarthermie nutzen. Verständnisfrage: welches ist der „1. Trinkwassertemperatur-Sollwert“? Der Wert von Parameter 58 (bei uns 58:0)? Heute morgen, als ich nochmal alle Einstellwerte protokollieren wollte, war das Steuergerät (von CE-0085 BR 0432 auf VBC 130-A06.101) bereits getauscht. Da in der Codierebene 2 Codieradressen aufrufbar sind, die nicht im Papier-Servicemanual aufgeführt sind und nach dem Tausch der Steuerung noch weitere Codieradressen hinzugekommen sind, die ich auch in anderen Auflagen des Servicemanuals nicht finden kann, würdemich noch interessieren, wie man zu einer Steuerung das passende Manual einsehen kann, um den Einstellwerte eine Bedeutung zu verleihen. Grüße Median