Hallo zusammen, wir haben eine Vitocal 300-G mit installierter NC-Box ohne Mischer. Bei den warmen Temperaturen ist uns aufgefallen, dass die Vorlauftemperatur bei eingeschalteter Kühlung zwischen 15 und 22 °C schwankt. Unsere Homeatic Raumthermostate sind dabei dauerhaft im Kühlbetrieb. Eine Kühlleistung ist daher nicht wirklich zu erkennen. Die Vorlauftemperatur hat ein „Taktprofil“, was so überhaupt nicht richtig aussieht. Im vergangenen Sommer schien noch alles i.O. zu sein und die Vorlauftemperatur war nahezu konstant. Was läuft hier falsch? Da die Pumpen in der NC-Box angesteuert werden und die Vorlauftemperatur dann auch sinkt, tippe ich erstmal „nur“ auf eine falsche Einstellung, die ich noch nicht gefunden habe. Parameter: 7100: 1 7101: 2 7103: 140 7104: 0 7110: -20 7111: 12 71FE: 0 Bilderklärung in richtiger Reihenfolge: IMG_2935: Die Heizung ist im Kühlmodus, Vorlauftemperatur steigt allerdings auf 21°C an. IMG_2936: Die Pumpe unten wird während des ansteigenden Vorlauftemperatur nicht angesteuert. Oben Links (Primärkreis?) läuft. IMG_2937: Weiterhin Kühlbetrieb, Vorlauftemperatur sinkt nun langsam wieder. IMG_2938: Beide Pumpen arbeiten bei sinkender Vorlauftemperatur korrekt. IMG_1955: Verlauf Vorlauftemperatur des HK2 (FBH) Während des ganzen Procederes ist die Heizung im Kühlbetrieb, es wird also nicht versehentlich oder aufgrund von mangelnder Dämpfung der Außentemperatur zwischen Kühlen und Heizen gewechselt. Danke für eure Hilfe! Viele Grüße Pascal