Hallo Mike_67,
deine Anlage hat keine Kältekreisübersicht. Diese ist erst ab Wärmepumpen mit Wo1C-Regler vorhanden. Deine hat noch einen WO1B-Regler- Lies aber einmal die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Eventuell lässt sich darüber erkennen, was los war.
Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten um in die "Serviceebene" zu gelangen. Jetzt drückst du die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. und gibst den Code "344 254 1331" ein. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Wärmepumpe" -> "Außeneinheit" und bestätigst dies jeweils mit "OK". Zum Schluss drückst du noch einmal nach rechts oder links und es wird dir die Kältekreishistorie angezeigt.
Bitte beachte, dass falsche Parametereinstellungen in der Codierebene 2 der "Expertenebene" zu Geräteschäden führen können.
Viele Grüße Flo