Dann kann es auch nicht mehr an einer Platine oder Sensor liegen. Die LED ist ja auch erloschen. Die Leitung selbst dürfte auch Luftfrei sein, sonst würde gar kein HK funktionieren. Der Fehler müsste nun am HK zu finden sein. Wenn einer nur zur Hälfte warm wird, erstmal vorhergehende HK drosseln. Und dann schauen, ob er nun wärmer wird. Falls ja, kann es wieder die Pumpe oder die Vorlauftemperatur sein. Falls nein, könnte sich das Ventil zugesetzt haben oder Fremdpartikel behindern den Durchfluss.