Hallo zusammen, wir haben Ende letzten Jahres 3 Vitocal 252-A nach langem Lieferzeiten endlich gebaut und in Betrieb genommen. 2 der Pumpen laufen schalten aber sehr oft den Heizstab mit ein, obwohl dieser nicht einprogrammiert ist. Die 3. Pumpe hat seit der Inbetriebnahme ein Problem mit dem Lüfter 2 angezeigt obwohl dieser läuft. Die Anlage sperrt sich alle 1-2 Tage und muss dann neu gestartet werden. Erst nach 3,5 Monaten ist Viessmann rausgekommen um nach dem Problem zu schauen, mit dem Ergebnis das jetzt nix mehr geht ( Fehler F.685) . Leider konnte der Techniker auch nicht sagen wann er wieder kommt. Wie soll man da bitte solche Anlagen noch weiter empfehlen?
... Mehr anzeigen