Hi Alexander, es sieht wirklich so aus, als ob hier eine Pumpe def. ist: Die Fehler sagen das aus und das Wasser kommt wohl aus dem Sicherheitsventil, welches beim Kochen des Wärmetauschers durch Überdruck ausgelöst hat. Vermutl. läuft die o.g. Pumpe manchmal auch in Stufe 3 nicht. Welche Pumpe die "schuldige" ist, sollte der HB herausfinden. Es klingt hier am ehesten nach der Buspumpe, da C5 ein Kommunikationsfehler ist. Aber auch die Ladepumpe könnte es sein. Der HB soll bitte auch noch das MAG überprüfen! So viel Druckverlust ist beim "Überkochen" nicht normal. Mit der "Kombitherme" hast du nichts falsch gemacht: Das Ausfallrisiko ist zwar größer, aber deine jetzige Anlage ist effizienter und in Summe zuverlässiger. Gruß Fiedel