Hallo Patrick, dies hatte ich Anfang April gepostet: Koppelung BHKW an Vitodens 200w über EA1 Das BHKW gibt das Signal ein/aus für den Spitzenlastkessel. Obwohl auf AUS, schaltet der Brenner des SLK bei abgesunkener Trinkwassertemperatur an. Die Vorrangschaltung für die Trinkwassererwärmung kann wohl nicht abgestellt werden. Das Verhalten ist während der Heizzeit tolerierbar, ist aber im Sommer fatal, weil der Kessel in den Pufferspeicher heizt und das BHKW wegen zu hoher Pufferwärme abschaltet und so mehrmals täglich taktet, obwohl die vom BHKW erzeugte Wärme ausreicht, um den TWS zu laden. Wie kann ich das lösen? Mittlerweile habe ich einige Parameter geändert. Auf Codierebene 2 Gruppe1: 9F auf 0 Kessel/Gruppe 2: 06 auf 55 Warmwasser Gruppe 3 60:20 auf 60:15 C6:74 auf 55 Mein Menü zeigt mir A0 Trinkwasservorrang = 0 an. Diesen Parameter finde ich jedoch nicht in der Serviceanleitung. Den Trinkwasservorrang möchte ich aber ändern. A0 lässt sich änder, aber ohne spezifische Anleitung mache ich da nichts. Können Sie da helfen? Grüße