Hallo, meine Vitodens200 WB2 SerienNr 7159008227771103 zündet nicht mehr und geht stets nach drei erfolglosen Startversuchen auf F14 (kein Flammsignal), ohne dass die grüne LED auch nur kurzzeitig aufleuchtet (das hat sie anfangs beim ersten Startversuch zumindest noch gemacht). Die Anlage wurde vorgestern gewartet, der Kundendienst hat heute erfolglos über 3 h verschiedene Fehlerursachen geprüft: Zündelektroden, Gasdruck, Gaskombiregler, etc.. Zündfunke ist bei bei ausgebauter Spule vorhanden (es klackert), im eingebauten Zustand hört man dagegen nichts.. Monteur hat auch (erfolglos) die Viessmann Service Hotline kontaktiert und ist dann nachmittags ratlos vom Hof geritten. Ich weiß, die Anlage ist mit 20 Jahren end-of-life, aber das Haus geht in 4 Monaten an einen neuen Eigentümer und soll komplett umgebaut werden (incl Geothermie) Anlagentausch kommt daher jetzt nicht in Frage.. Wie komme ich jetzt zu einer Lösung? Danke und Gruß Helmut