@Günni22Glückwunsch zur guten Einstellung. Lass ihn so wie er eingestellt ist. Falls Du noch keinen Zugbegrenzer / Nebenluftklappe im Schornsteinzug hast, denk mal drüber nach falls Du ihn mit weniger Luftüberschuss fahren möchtest. Dann ist der unterschiedliche Schornsteinzug zwischen Winter und Sommer fast irrelevant. Ich warte seit 1992 meine Heizungen selber weil ein "Fachbetrieb" richtigen Mist gebaut hat. Zuerst nach Augenmaß wie Du, seit 2002 mit einem CO2-Schüttelglas (NaOH-Lösung), seit 2004 mittels Abgasmessgerät. Zuerst gebrauchte Geräte, seit einigen Jahren ein Brigon 530, preiswert und gut. Bei Deinem Kessel würde ich so weitermachen ohne Messgerät, ob Du nun 5,1 % Abgasverlust hast oder 4 % sind egal. Wichtig wäre mir ein geringer CO-Gehalt und somit kein Ruß. Ich fahre meine Vitola 222 und andere Anlagen im Familien- und Freundeskreis nicht dicht an den "magischen" 13,5 % CO2 weil sonst immer die Gefahr besteht das bei ungünstigen Wetterlagen die Kiste doch etwas rußt. Nach ca. 1800 l Heizölverbrauch putze ich unter 50 ml Ablagerungen aus dem Brennraum. Der schwarze Mann freut sich jedes Jahr und wir vergleichen unsere Messgeräte und Messwerte. Dank Zugbgrenzer, Abgasmessgerät und Einstellung des statischen Brennerdrucks gemäß Herstellervorgabe und nicht so wie der Installationsbetrieb die Anlage 2002 eingebaut hat liege ich bei knapp 4 % Abgasverlust bei 12 % bis 12,5 % CO2 und 4 mg/kWh CO. Sommers wie Winters.
... Mehr anzeigen