Danke, das erscheint mir auch logisch. Wir hatten das Problem einer Lekage bereits vor ca. 1,5 Jahren. Damals sind nicht unerhebliche Mengen Kältemittel entwichen. Der Sensor mit den 90 Grad zeigt an sich nachvollziehbare werte an und startet bei niedrigen Temperaturen und steigt dann mit und mit an. Und sind nach durcharbeiten der Unterlagen an Weihnachten noch zwei weitere Sachen aufgefallen. Vielleicht habt ihr hier noch Tipps: Unklare Geräteausführung: Laut Angebot und Rechnung wurde eine Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E08 verbaut. In Störungsmeldungen von Viessmann wird jedoch eine Anlage des Typs 201.E10 geführt. Das Typenschild an der Anlage ist nicht ausgefüllt. Es ist unklar, welches Gerät tatsächlich installiert wurde. Fehlende Ölhebebögen: Laut Viessmann-Planungsunterlagen (Montage- und Serviceanleitung, Seite 34) sind bei einer Höhendifferenz von über 5 m zwischen Außen- und Inneneinheit Ölhebebögen in der senkrechten Heißgasleitung zwingend erforderlich. Bei uns beträgt die Höhendifferenz ca. 7 m, doch laut Rechnung und Installationsunterlagen wurden keine Ölhebebögen verbaut. In den vertikalen schächten laufen die leitungen Geräte noch oben. Das stellt doch einen klaren Installationsfehler dar und sollte behoben werden, oder?
... Mehr anzeigen