Hallo zusammen, ich habe ein Problem wo mir der technische Dienst von Viessmann auch nicht weiterhelfen kann oder möchte... Ich würde gerne das Viessmann EMS nutzen um den PV Überschuss sinnvoll nutzen zu können. Ich habe ein Verdrahtungsschema von Viessmann bekommen welches in der Topologie der CanBus Teilnehmer wie folgt aufgebaut ist: 1. Energiezähler PV 2. Energiezähler Einspeisepunkt (hier wird der Widerstand im Energiezähler entfernt und das Can H/L Signal durchgeschliffen) 3. Wärmepumpe Hierbei sind die Can Adressen wie folgt vergeben: PV: 97; Einspeisepunk 98. Auf den Energiezähler wird "Can Operating" angezeigt. In der App bei der IBN des EMS werden beide Zähler erkannt. Ein Energiefluss wird nicht angezeigt. Wenn man gem. EMS IBN Schema verkabelt müsste die Topologie wie folgt sein: 1. Energiezähler Einspeisepunkt (Adresse 97) 2. Energiezähler PV (Adresse 98; hier ohne Widerstand, H/L durchgeschliffen) 3. Wärmepumpe Auch hier werden die Zähler erkannt. Nach IBN kommen jedoch Mitteilungen/Fehler :" Verbindungsverlust elektrische Systemkomponente Produzent1 & Wechselrichter" Kann mir jemand die genaue Topologie sagen oder ggf. einen Tipp geben wie wir das Ganze ans laufen bekommen können? Danke!