Hallo Christian, danke für die Info mit dem B3HA. Da sieht das ganze schon wieder anders aus. Hier muss die Erweiterung EA1 verwendet werden und nicht die EM-EA1
EM-EA1 ist Plus-Bus für die E3 Plattform (Regelung) EM1 ist KM-Bus für Vitotronic Regelung Du kannst aber auch am Vitodens B3HA über den Stecker 96 auf der Regelung gehen. Es wird dann keine EA1 benötigt. Hier kann man dann zwischen L und 1 potenzialfrei die Anlage sperren. Die Codieradressen findest du in der Codierebene 2. Der Einstieg in die Codierung ist in der Serviceanleitung auf Seite 38 beschrieben.