Hallo Benjamin, danke. Ich habe das jetzt beobachtet und festgestellt, dass die von mir manuell eingestellte Solltemperatur (Seite 16 der gedruckten Bedienungsanleitung) NICHT mit Beginn der nächsten Zeitphase des grundsätzlich eingestellten Programms "erlischt", sondern erst, wenn die nächste Zeitphase mit einer anderen (als der vom aktuell grundsätzlich aktivierten Programm verlangten) Solltemperatur anbricht. Beispiel: Während der in meinem aktivierten Programm laufenden Zeitphase 2 (7.30-12 Uhr), die (wie die folgenden Zeitphasen 3-6) als Soll die "Reduzierte" Temperatur (von mir zugewiesen: 10 Grad) hat, regle ich manuell auf ein Soll von 21 Grad hoch - in der Annahme/Hoffnung, dass es - nur - bis 12 Uhr auf 21 Grad heizt. Diese manuelle Soll-Anforderung erfüllt die Vitotrol aber auch nach 12 Uhr weiter (und zwar, wenn ich nicht wiederum manuell eingreife, was ich nicht kann, da außer Haus, bis zum Ende der Zeitphase 6!), obwohl da ja der Wechsel in die nächste Zeitphase stattgefunden hat. Erst mit Anbruch der Zeitphase 1 um 6.30 Uhr (Solltemperatur "Comfort" 22 Grad) wird auf nun 22 Grad geheizt und dann um 7.30 Uhr mit Wechsel in die "Reduzierte" Zeitphase 2 zeigt die Vitotrol wieder 10 Grad als Soll an. - Deshalb war ich interessiert, wie die Aussage in der Anleitung "bis zum nächsten Umschalten innerhalb eines Programms ... erhalten" definiert ist. Nachdem Sie antworten, dass dies der Beginn der nächsten Zeitphase sei - muss ich annehmen, dass meine Vitotrol nicht mehr richtig funktioniert? Würde mich freuen, wenn Sie mir dazu noch etwas sagen könnten, danke. Udo