Hallo zusammen, ein Energieberater hat uns zum Austausch der alten Heizungspumpen gegen hocheffizente Pumpen geraten. Im Zuge dessen habe ich mir die Pumpen mal angeschaut und einige Zeit beobachtet. Wärend die Heizungspumpe 24h am Tag läuft, schein die Zirkulationspumpe überhaupt nicht zu starten. Die Heizung trägt folgende Aufkleber: VitoCell-comferral VCA 22 VCB 22 VM022 VCB/VIB Zirkulationspumpe: UP 25-40 180 Umwälzpumpe: UPE 25-60 180 Die Steuerung ist eine Trimatik. Stelle ich den Drehschalter an der Trimatik in Teststellung startet die Zirkulationspumpe. Im normalen Betrieb scheint sie aber immer aus zu sein. Die Heizzeiten sind an allen 7 Tagen auf 5 Uhr - 22 Uhr eingestellt. Die Pumpe läuft zur Zeit im Heizungs + Warmwasserbetrieb. Gibt es irgend eine Erklärung, warum die Zirkulationspumpe im normalen Betrieb nicht zu starten scheint? Falls die Zirkulationspumpe sowieso nie läuft, würde ich diese natürlich nicht austauschen lassen. Anbei noch ein Bild. Pumpen Umwälzpumpe (links) läuft. Zirkulationspumpe (rechts) scheint nur im Testmodus zu laufen. Bin für jeden Tipp dankbar. Mit den besten Grüßen Theo P.S: Ich habe über die Testchaltung die Zirkulationspumpe mal angeschaltet und mir das Setup mit einer Wärmebildkamera ein paar Minuten angeschaut. Die Warmwasserleitung die von der Heizung wegführt ist so warm wie erwartet. Die Leitung die Wasser in den Heizkessel liefert bleibt kalt. Entnehme ich Wasser aus dem Warmwasserleitung, kühlt sich die Zufuhr zum Kessel weiter ab. Ich habe fast die Vermutung, dass es garkeine Rückführung des Warmwassers in den Kessel gibt.