Hallo Community, ich habe mit dem gleichen Setup genau das gleiche Problem. Die Speicherladepumpe (bei mir als Heizkreislauf 2 definiert) läuft permanent durch und entlädt dadurch auch permanent den Speicher. Allerdings scheint die Regelung Vitotronic 200 Typ KW6B die Speicherladepumpe nicht zu erkennen, jedenfalls steht trotz laufender Pumpe im Display ein 'AUS'. Laut Installateur sollte die Pumpe aber korrekt an 21 angeschlossen sein, demzufolge ist er ratlos. Jemand eine Idee? Sicherheitshalber noch mal alle Daten meiner Anlage: Vitoladens 300-C J3RB 24 kW modulierend Warmwasserwärmepumpe: Vitocal 262-A Typ T2H-ze witterungsgeführte Regelung: Vitotronic 200 Typ KW6B Seriennummer 7929651312212121 Heizkreispumpe: Wilo-yonos PARA 25/6 Typ RKA Speicherladepumpe: Wilo-Star-Z NOVA Trinkwasserzirkulationspumpe: Comfort Z 5 Kondensathebeanlage sauermann SI-1830 Vielen Dank für euer Feedback. VG