Hallo zusammen, Vor 4 Jahren haben wir ein Haus mit einer vitoladens 300 -C gekauft. Da die Heizung von Baujahr 2013 ist, haben wir die Heizung nicht getauscht. Kesselnummer ist 7521639305807105 Bis jetzt hatten wir keinen Winter ohne das die Heizung ausfiel. Vor zwei Tagen hatten wir wieder ein problem, dass der Brenner nicht startete. Am Anfang konnten wir durch den reset Knopf die Heizung zum Starten bringen. Und im Gang roch es nach Abgasen. Desweiteren hörte sich die Heizung beim Starten wie eine Dampflok an. Es kamen an dem Tag die Fehlermeldung FB, F3 und F4. Aber nie gleichzeitig. Also Heizungsbauer angerufen. Der kam einen Tag später. Brennkessel innen komplett verrußt Elektrode war verrußt und das Flammrohr hatte kleine Löcher. Also die Elektrode, Flammrohr und Düse getauscht. Brennkammer ausgesaugt und mit Drahtbürste gereinigt. Danach haben wir fest gestellt, dass aus den Gebläsemotor und dem Brenner beim Starten Abgase raus gedrückt worden sind und dass der Brenner immer noch schlecht zündet. Siehe Bild. Danach haben wir die Brennkammer und den Wärmetauscher versucht mit Wasser zu reinigen. Am Anfang lief das Wasser nicht durch den Kondensatablauf raus. Nach mechanischer Reinigung der Rillen im Wärmetauscher lief das Wasser wieder einigermaßen ab. Die Heizung zündet zwar wieder normal aber es riecht immer noch nach Abgasen im Kellerraum.. Nach der Reinigung kamen auch weiße Abgase aus dem Schornstein. Das heißt, dieser müsste auch frei sein. Gibt es da noch eine Dichtung am Brenner die vielleicht undicht ist? Wie kann man den Wärmetauscher intensiv reinigen? Ist dieser vielleicht immer noch zu stark verstopft? Gibt es Tipps zur Reinigung?