Hallo zusammen, das hier ist mein erster Beitrag, und ich hoffe, hier kann mir jemand helfen. Ich habe eine Vitodens 200-W kombiniert mit zwei Röhrenkollektoren Vitosol 300-TM und einem dementsprechend großen Pufferspeicher, eingebaut im Mai 2020. Das Haus ist nicht vollgedämmt und wird im Wesentlichen mit normalen, wenn auch neuen, Heizkörpern beheizt. Im Winter habe ich das Problem, dass die Heizung den Pufferspeicher so warm aufheizt, dass dann, wenn mal die Sonne scheint, wie heute, die Solaranlage nur kurz anspringt, dann offensichtlich die hohe Temperatur am Warmasserfühler Solar von 81 Grad registriert und dann wieder abschaltet. Das führt dazu, dass dann erst wieder die Solarpumpe anspringt, wenn die Anlage sich abkühlt, und sie Maximale Temperaturdifferenz Dach- Pufferspeicher unterschritten wird. Ergebnis: heute nur 0,5 kWh Solarertrag. Hatte schon den Werkskundendienst Viessmann im Haus, der konnte mir auch nicht wirklich weiterhelfen. Hat irgendjemand eine Ahnung, wie ich es verhindern kann, dass der Pufferspeicher von der Heizung immer bis auf Anschlag aufgeheizt wird? Vielen Dank schon mal im Voraus, wenn ich irgendwelche weiteren Informationen liefern soll, bitte einfach melden.
... Mehr anzeigen