Hallo und guten Tag, ich habe seit 2014 eine Vitodens 200W in meinem EFH installiert. Im Ober- und im Ergeschoß ist eine Fussbodenheizung verbaut. Schon länger fiel mir auf das die Anlage taktet. Der Brenner kommt nie in die Modulation, was darauf deutet das der Volumenstrom zu gering ist. Durch diese dauernde Takterei (Heizung bekommt die Wärme nicht weg) wird auf das Haus nicht mehr ausreichend warm. Mein Heizungsfachmann hat nun die Leistung der internen Pumpe auf max. Leistung gestellt. Zudem wurde die alte Pumpe ausgetauscht. Leider ist keine Verbesserung zu bemerken. Der Vorlauf der Heizkreisverteiler ist schön warm, bringt sie allerdings nicht ausreichend in die FBH. Der Rücklauf ist immer kalt. Warmwasser alles super, keine Probleme. Meine Frage: Kann eine stärker externe Umwälzpumpe hier Verbesserung bringen? Und wie wird diese angeschlossen. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Das Problem ist seit Jahren. Vielen Dank. Volker67