Ich glaube nicht, dass mit der Reduzierung der gesamten Pumpenleistung das Problem behoben ist. Wenn der Volumenstrom mal angenommen, generell stark reduziert würde, benötige ich ja eine höhere VL-Temperatur um die entsprechende Energie in das Heizungssystem zu bringen. Und jedes Grad höhere VL-T bedeutet ca. 2 bis 2,5 % mehr Stromverbrauch. Und das ist dann deutlich mehr, als was ich mit 30 Watt weniger Pumpenleistung einspare. Auch bin ich nicht sicher, ob es da noch andere Argumente seitens Viessmann gibt, weshalb diese hohe Förderleistung erforderlich ist. Ich habe bei mir jetzt erst mal den Parameter 1100.2 von den voreingestellten 90% (da lief die U-Pumpe mit 100% bei einem Volumenstrom von 2080 ltr.) auf jetzt 70% runtergestellt. Jetzt läuft die Pumpe mit 86% und die Stromreduzierung beträgt 24 Watt. Der Volumenstrom ist jetzt bei 1670 ltr. Die VL 32,9° / RL 30,2° Temperatur war bei 2080 ltr. und 1670 ltr. gleich, bei einer WP-Leistung (Stromaufnahme Verdichter 1220 Watt, AT ca. 0 Grad) Wenn eine höhere Wärmeleistungsanforderung besteht und die WP z.B. mit 2500 Watt Stromaufnahme läuft, könnte der höhere Volumenstrom benötigt werden um nicht eine zu große Temperaturspreizung zu bekommen, was wiederum einen höheren Stromverbrauch bedeutet. Was mir an dieser Steuerung nicht gefällt ist, dass auch bei geringer Leistung, bei der z.B nur 0,8 Grad zwischen VL und RL die volle Pumpenleistung ansteht. Da sollte sich die Pumpenleistung entsprechend der Spreizung stufenlos anpassen. Und wenn der Verdichter während einer Nachtabsenkung z.B 4 bis 6 Stunden ganz abgeschaltet hat, die Außentemperatur 0 Grad und weniger ist, läuft ebenfalls die Umwälzpumpe aus Frostschutzgründen mit voller Leistung (60 Watt). Da wird dann der Puffer (Vitocell 120-E Typ SVW, 600 l) unnötig ausgekühlt, und die Verwirbelung ist nicht gerade dienlich in dem Kombispeicher mit Frischwassermodul (250 ltr. WP-Puffer und 350 ltr. WW-Puffer). Da bin ich mir sicher, dass da 6 – 10 Watt ausreichen würden. Dazu hätte ich gerne mal eine Stellungnahme von Viessmann, ob man das vielleicht mit einem Software-Update beheben könnte. Hier meine Anlagendaten: Paket Vitocal 250-A AWO-M-E-AC 251.A10 Luft/Wasser-Wärmepumpe bestehend aus: Vitocal 250-A AWO-M-E-AC 251.A10 Vitocell 120-E Typ SVW, 600 l Heizwasser-Pufferspeicher mit Frischwasser-Modul Vitotrans 353 Gruß DS13
... Mehr anzeigen