Ein manuelles dauerhaftes aktivieren des Bypasses ist nicht möglich. Damit der Bypass im laufenden Betrieb öffnet, müssen alle Temperaturbedingungen stimmen:
Temperatur Abluft > Temperatur Abluft Soll + 1K Hysterese
Temperatur Abluft > Temperatur Außenluft + 3K Hysterese
Temperatur Außenluft > Temperatur Außenluft min 7,5°C ( min Temp 6,5°C plus 1K Hysterese )
fällt die Temperatur bei geöffneten Bypass auf 5,5°C ( min Temp 6,5°C minus 1K Hysterese ) wird er geschlossen
Viele Grüße Flo