Danke für den Hinweis. Anscheinend habe ich die Eingangsfrage nicht richtig gelesen, sorry.
@K_S92: Der Elektro-Durchlauferhitzer schaltet beim Heizbetrieb hinzu, wenn die Wärmepumpe selber zulange für das Erreichen der Solltemperatur benötigt. Die Zeit die sie dabei hat hängt von der Differenz zwischen der Vorlauf-Ist- zur Vorlauf-Soll-Temperatur ab. Je kleiner die Differenz, desto länger hat die Wärmepumpe Zeit es alleine zu schaffen. Angepasst werden kann dies über den Parameter 730E unter der Gruppe "Interne Hydraulik" in der Codierebene 1.
Ich empfehle dir, einmal zu testen, wie sich deine Anlage verhält, wenn der Durchlauferhitzer nicht mit zuschaltet. Dafür kannst du zum Test den Durchlauferhitzer kurzzeitig ausprogrammieren (7902 auf 0). Schafft es die Anlage anschließend auch so, solltest du den Parameter 730E kleiner einstellen. Je kleiner der Einstellwert (Auslieferzustand 300), desto länger hat die Wärmepumpe Zeit es alleine zu schaffen.
Viele Grüße Flo