Hallo, danke noch mal für das Mitdenken und deine Gedanken dazu. Ich habe heute noch einen Versuch unternommen und habe bei laufenden Kaminofen auf sparbetrieb gestellt und auf der App mitgeschaut was die Anlage macht. Für mich ersichtliche Ausgangswerte waren wie folgt: Außentemperatur - 1 Grad. Innentemperatur 22,7 Grad . Regelung ist auf 20 Grad Normalbetrieb gestellt, Absenkung in der Nacht auf 18 Grad. Nach Schaltung auf sparbetrieb ist die Anlage mit der brennertemperatur runtergefahren und die heizkreispumpe ging auf aus. Also wie es sein sollte. Dann eine Stunde ausser Haus gewesen, den Kaminofen vor verlassen nahgeheizt. Nach Rückkehr folgende Situation. Aussentemp. Unverändert -1 Grad., Innentemp. 24,6 Grad. (Der Fühler ist in der Nähe des Kaminofens daher ändert sich der Wert schnell, ist sicher suboptimal) und Brenner an , Heizkreispumpe an. Heizkörper warm. Geht also auch nicht. Also da stimmt einfach was nicht. Ich nehme jetzt mit meinem Händler Kontakt auf, b.z.w. mit Viesmann selbst, das muss sich wer anschauen. Wenn ich Rückmeldung habe melde ich mich hier wieder. Danke. Lg