@har1: .....Meine Vitodens hat einen Durchfluss von 745 L +/- . Pumpe hat 65%..... So ganz hab ich den Sinn für diesen extrem hohen Volumenstrom (745 L/h) bei einer Anlage mit Heizkörpern noch nicht verstanden. Dass dieser hohe Volumenstrom hilfreich ist beim Brenner Einschalten zur Wärmeabfuhr, das leuchtet mir (noch) ein. Das aber doch nur, wenn (fast) alle HK-Ventile geschlossen sind, was aber nach einem erfolgten thermischen Abgleich eigentlich nie der Fall ist. Für das weitere Heizen bedeutet aber dieser hohe Volumenstrom, dass sich die HK nur noch im oberen Bereich erwärmen (geringe Spreizung, geringe Wärmeabgabe an die HK). Gegenteilig wirkt ein niedriger Volumenstrom: hohe Spreizung, hohe Wärmeabgabe an die HK. Bisher hab ich 'gelernt', dass der Bereich niedrig/hoch irgendwo zwischen 300 und 500 L/h Volumenstrom liegt, Werte über 700 L/h sind mir noch nicht begegnet, aber ich bin lernfähig 😉. @Stewe: Bezüglich extremes Kurzzeit-Takten: dieser Beitrag könnte noch hilfreich sein.