Hey Guennie, kleine Rückmeldung: Es war exakt dasselbe Problem wie bei @LayRae Durch die falsche Stellung bzw. Drehrichtung des 3-Wege-Ventils, findet eine Durchmischung beider Speicherzonen statt. Dadurch fällt zunächst die WW-Temperatur im Speicher auf ca. 30°C. Anschließend greift zusätzlich zur WP der Durchlauferhitzer ein (sofern dieser für dieser WW-Erhitzung aktiviert ist), um die hohe Differenz zum WW-Sollwert zu beheben. Das hat wiederum zur Folge, dass beide Zonen auf den WW-Sollwert (bei mir 60°) angehoben werden. Ein Großteil der hierfür aufgewandten Energie entfällt auf den Durchlauferhitzer. Da die Verrohrung 1:1 nach Viessmann-Schema erfolgte und der Stellmotor ab Werk im Uhrzeigersinn dreht, wird der Fehler wohl häufig in der Kombi Vitocal 200 + Vitocell 120-E auftauchen. Jedoch wird der Fehler bei vielen Installationen unbemerkt bleiben, weil der rapide Temperaturabfall durch den Heizstab gelindert wird und sich der Fehler erst durch höhere Kosten bemerkt macht, wie im Fall von @LayRae. Viele Grüße