Hallo Helfende, meine ca. 17 Jahre alte Ölheizung macht trotz regelmäßiger Wartung durch einen Fachbetrieb, seit einiger Zeit (1Jahr) Ärger: Steuereinheit: Vitotronic 200, KW2 Heizkessel: VITOLA 200 Ser.Nr. 7185893 501278103 VX2A Öl-Brennwert-Unit: VITOLAPLUS 300 Typ VW3A Öl-Blaubrenner: Vitoflame 300 Typ VHG Ser.Nr. 7185907 501275106 Ölbrennerpumpe: Danfoss BFP 21 L3 LE 071N2213 Feuerungsautomat: Siemens LMO54.210B2V Messprotokoll vom 17.06.2022 Anlage mit: 22KW Düse: Danfoss 0.50 80°S CO2 Gehalt: 11,5 Vol.% Ölderivate: Nein Raumtemperatur: 35°C Abgastemperatur: 65°C Abgasverlust: 1,5% Die Heizung ging das ganze letzte Jahr über sporadisch alle 3-4Wochen in Störung (d1 / 2x rotes Blinken), egal ob Heiz- oder Warmwasserbetrieb. Durch Neustarten des Brenners lief die Heizung dann wieder. Mein Heizungsbauer war in der Zeit öfter vor Ort hat aber nicht wirklich was gefunden. Düse und Zündelektrode sind neu. Seit heute geht die Heizung jedesmal wenn die Kesseltemperatur erreicht ist auf Störung. Erst schaltet der Brenner ab und 5 Sekunden später wird Störung d1 angezeigt und der Brenner blinkt bei Abfrage 2x rot. Startet man den Brenner neu, springt er sofort an und läuft wieder bis die Kesseltemperatur erreicht ist. Dabei ist es egal ob der Kessel beim manuellen Starten noch eine höhere Temperatur (<50°C) hat oder schon eine niedrigere (~25°C). Kann einer einen Tipp geben