Hallo Benjamin, nun habe ich mehr Informationen die hier kurz beschreibe; Mein Test (Warmwassertemperaturen nur geschätzt) 1. Messung Speichertemperatursensor Widerstand gemessen: Speichertemperatur ca. 35°C Widerstand= 0,573 K Ohm Heizung auf Schornsteinfegertaste an. Rote Leuchte BWA leuchtet auf, Speicherpumpe läuft an. Kesseltemperatur bis 65°C hochgefahren, automatische Abschaltung des Brenners durch Kesseltemperatursensor. Warmwasserspeicher wird weiter geladen Temperatur im Speicher erreicht ca. 55°C. Rote Leuchte BWA schaltet sich aus, Speicherladepumpe stoppt. 2. Messung Speichertemperatursensor Widerstand gemessen: Speichertemperatur ca. 55°C Widerstand= 0,596 K Ohm. Test abgeschlossen. Heizung startet wieder nur mit der Schornsteinfegertaste. 😞 Test Aussenfühler. Widerstand bei ca. 8°C Aussentemperatur: Widerstand= 120 Ohm Mit dem Föhn Aussensensor erwärmt ( Temperatur kann ich nicht schätzen): Widerstand= 92,3 Ohm. Aus meiner Sicht funktionieren diese beiden Fühler. Woran kann es noch liegen dass die Heizung nicht startet um den Heizkreislauf zu heizen? Vielen Dank im voraus für deine Hilfe! Gruß Fimi
... Mehr anzeigen