Danke, gekühlt wird, wenn die Kühlgrenze überschritten und geheizt, wenn die Heizgrenze unterschritten wird.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Zudem wird nicht gekühlt, wenn eine reduzierte Betriebsart aktiv ist. Es ist dementsprechend immer von der Raum-Soll-Temperatur abhängig. Die 4K für die Heiz- und Kühlgrenze können jeweils separat angepasst werden. Dafür zuständig sind die Parameter 7003 und 7004.
Viele Grüße Flo