Danke, das reicht mir schon. Was du machen kannst bei deiner Anlage ist eine Betriebsartenumschaltung. Dabei kannst du zum Beispiel auf den zweiten Warmwasser-Soll-Wert umschalten und somit den Sollwert erhöhen. Dafür müssen die Kontakte X3.12 und X3.13 gebrückt werden. Für die Einstellung sind die Parameter 7011, 7012 und 7013 zuständig. 7014 muss auf 0 bleiben (siehe ab Seite 73).
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681896VSA00002_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
Viele Grüße Flo