Guten Morgen, ich wende mich heute an diese Community da es sehr schwer ist momentan einen Heizungsbauer wegen `Kleinigkeiten` ins Haus zu bekommen. Meine Heizung hat seit längerem starke Druckschwankungen, im Normalbetrieb ist der Druck bei 1,2 Bar. Wenn die Regelung abends um 22:00 in den Nachtbetrieb bzw. Absenkung geht fällt der Druck plötzlich auf 0 Bar. Anfänglich erschrak ich dann und füllte schnell Wasser nach. Gestern dachte ich mir ich schau mal was passiert wenn ich nach 22:00 auf Partybetrieb stelle, und siehe da der Druck baute sich innerhalb weniger Minuten wieder auf. Ach ja, ich habe im ganzen Haus Wandheizung, der maximale Höhenunterschied zwischen MAG und höchster Stelle der Heizschlaufen liegt bei ca. 3 Meter. Wenn ich es schaffte einen Installateur zu erreichen dann drückte der nur am MAG Ventil rum und sagte alles In Ordnung die Membrane ist okay. Ein Anderer klopfte nur das MAG ab und meinte `das hört sich gut an`. Wer von Euch hat eine Idee wo der Haken ist? herzliche Grüße Reindesign