Hallo Martin, habe den gleichen Anlagentyp wie Du mit einem ähnlichen Problem. Hat bei mir ein Fachhandwerker gelöst. Die max. Vorlauftemperatur war werksseitig auf 40°C begrenzt (ist wohl für Fußbodenheizungen so auch erforderlich). Da ich nur klassische Heizkörper angeschlossen habe, wurde dieser Wert auf 70°C geändert. Danach konnte die Hybridheizung alle Räume auch bei niedrigen Temperaturen ordentlich heizen. Dazu muss man in der zugehörigen Regelung, bei mir Vitotronic 200, in die Codierebene 1 vordringen und dann den entsprechenden Parameter ändern. Sollte man aber nur dann selber machen, wenn man Ahnung von der Materie hat. Andernfalls kann man in der Codierebene 1 auch viel Schaden anrichten! Ich hoffe, meine Hinweise konnten Dir helfen. Gruß, der Heizer012