Hallo! Mit Beginn der Heizperiode kann ich jetzt nochmal Werte erfassen. Derzeit liegt die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf im Sekundärkreis bei ca. 6,5 °C. Bei noch relativ milden Außentemperaturen und höchstem aktuellem Dämmstandard meines Erachtens ziemlich viel. Alle Heizkreise sind offen, nichts "totgedrosselt". Die Sekundärpumpenleistung wird im Display der Vitocal immer mit "100 %" angezeigt. Es gibt weiterhin das Phänomen, dass ich über eine weitere Öffnung der Ventile zwar kurzfristig mehr Fluss generieren kann (Sekundärpumpe weiter "100 %"), im Verlauf sinkt der aber immer wieder auf Werte knapp über dem angegebenen Mindestvolumenstrom der Anlage (Sekundärpumpe weiter "100 %", Fluss ca. 700 L/h). Irgendwie sollte man doch in die Richtung 5 K Spreizung kommen, unsere Voraussetzungen scheinen mir eigentlich ziemlich optimal. Beste Grüße gisensee
... Mehr anzeigen