Hallo Merkur,
es freut mich zu lesen, dass deine Anlage wie gewünscht Ihren Dienst verrichtet.
Grundsätzlich sollten bei diese Anlage Laufzeiten von unter einer Stunde vermieden werden. Mit den zwei Stunden und der 100%-Last liegst du in einem optimalen Bereich.
Dass der Kessel nicht über die 66°C Kesseltemperatur kommt, hängt mit der hohen Wärmeabnahme zusammen. Wenn neben der Pufferladung noch zusätzlich eine Abnahme durch die Heizkreise stattfindet, ist das Verhalten aber normal.
Es ist also nicht notwendig, Veränderungen an der Anlage und den Parametern vorzunehmen.
Viele Grüße °pa