Hallo Klaus, die Sturmschaltung wir hier erklärt https://youtu.be/gBd0l0xWmbY?t=198 Die max Heizlast deines Hauses wird irgendwo zwischen 7 und 8 kW liegen. Dein 19 kW Gerät ist eigentlich zu etwa zu groß, das 11 kW Gerät hätte völlig gereicht. Wenn es kälter als 10 Grad ist sollte die Heizung eigentlich nicht mehr Takten. Die Sturmschaltung kann aber auch bei ungünstiger Abgasführung versehentlich aktiviert werden. Du könntest das Gerät testweise ohne Abdeckhaube und offener Tür zum Heizung Raum laufen lassen, ob es dann weiter nach unten moduliert. prüfe auch ob 1503.0 „Minimale Heizleistung“ auf 5 % steht. https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7956290 VG Michael