Danke für das Feedback. Ein paar Stunden nach meinem Beitrag oben lief die BSZ an und lief dann ca. 40 Stunden durch. Änderungen, die innerhalb der letzten Tage gemacht wurden: Warmwasser-Zeitprogramm: 4x täglich 10 Minuten, statt 2x 2-3 Stunden / Tag Reduzierung auf 50° C (mittlerweile wieder 52°) Heizkreis 1 (Heizkörper): Reduzierung der Zieltemperatur von 24° auf 22° Heizkreis 2 (FBH): Reduzierung der Zieltemperatur von 23° auf 22° Heizkurve Neigung 0,4, Niveau 10 (vorher Neigung 0,5, Niveau 12) Differenztemperatur von 0 auf 8 K erhöht Da es immer noch etwas warm ist und die BSZ gut 5 Stunden vor der "Regenerationsphase" abgeschaltet hat, senke ich jetzt testweise erstmal die Zieltemperaturen, wie von GW1 vorgeschlagen und beobachte. Heute morgen als die BSZ noch lief ist mir aufgefallen, dass der Brenner sich immer wieder dazuschaltet, obwohl es eigentlich keinen erkennbaren Grund gab. Wasser war 1,5° über Soll, BSZ an, kein akuter Bedarf an Wasser, keine Erhöhung der Temperatur, außerhalb der Warmwasser-Zeiten. Das wirkt wenig "ökonomisch".