Hallo Stolli1948,
so wie es @Franky geschrieben hat, ist es korrekt. Ab der Frostschutzgrenze läuft die Heizkreispumpe dauerhaft.
Sollte die Außentemperatur höher sein, richtet sich der Betrieb der Umwälzpumpe nach der eingestellten Raum-Solltemperatur und der gedämpften Außentemperatur. Ist die ged. Außentemperatur größer als die eingestellte Raumsoll-Temperatur + 1K (Auslieferungszustand) geht die Pumpe aus.
In deinem Fall würde die Pumpe ab einer Temperatur von über 16°C ausgehen.