Hallo zusammen, ich versuche nun seit längerem meine Gasheizung optimal einzustellen, da diese wohl seit dem Einbau nie korrekt an die Situation angepasst wurde. Ich habe das Haus vor ca. 10 Jahren zusammen mit der Heizung übernommen. Seitdem ist noch im EG neuer Wohnraum entstanden, der FBH an dem gleichen Mischer, mit einer eigenen Pumpe zum Mischen des Wassers, damit man nicht mit der kompletten Vorlauftemperatur in die FBH geht. der Rest vom Haus 1 und 2. OG haben normale Wandheizkörper. Das haus hat ca. 250qm Wohnfläche und wird ganztägig bewohnt (Homeoffice und 2 Kinder). Ich logge alles über Home Assistant. Dort habe ich nun mal 2 Anlegefühler an den VL und RL gehangen und man sieht schön, dass die Heizung taktet. Die Vitodens lese ich ebenfalls über den optischen Ausgang aus. Man sieht schön, dass der Brenner kurz anläuft und dann wieder ausgeht. Offensichtlich bekommt er trotz offener Heizkreise die Temperatur nicht schnell genug weg, sodass er dann wieder ausgeht. Anbei auch mal 2 Screenshots. Anlagenschema: 2 (1 Heizkreis ohne Mischer A1, mit Trinkwassererwärmung) Ich habe bis gestern noch Das Niveau auf -7 und die Neigung auf 3 gehabt. Damit lief die Heizung den Winter über zumindest so, dass es nie Kalt war. Für uns eine gute Wohlfühltemperatur. Aber das Takten stört mich irgendwie, da dies sicherlich nicht positiv für die Effizienz und für den Zünder ist.