Hallo Michael, mit der Neigung von 1,4 bist du eigentlich schon gut dabei. Diese hatte ich auch bei mir, will aber optimieren und arbeite aktuell mit 0,9 / 0. 62°C scheint mir aber eher die aktuelle Kessel-Isttemperatur zu sein. War zu dem Zeitpunkt die WW-Bereitung aktiv? Bei Außentemperatur von 7° und 1,4 / 0 sollte nach Heizkurve die Kessel-Solltemp. 47°C sein. Jedenfalls bei Raumsoll von 22°C (siehe Grafik unten) Die Ist- und Sollwerte kannst du über das Diagnose-Menü abfragen. (siehe Grafik unten) Wichtig wäre hier die ged. Außentemp. und Kessel-Soll. Da du ja 62°C im Kessel hast, scheint ja die Brenneranforderung aus der Steuerung zu kommen. Wenn aber die HK nicht warm werden wäre zu prüfen, ob die Pumpe dann auch wirklich läuft. Irgendwie weiß ich da im Moment auch nicht wirklich weiter 😞 VG Lutz