Hallo SISA, vielen Dank für Deine Antwort und den Lösungsvorschlag. Ja, leider hat sich das bei den aktuellen Gaspreisen alles ein wenig geändert :-(. So wie Du beschrieben hast, habe ich es jetzt auch realisiert :-). Im Winter (Nov.-Mrz) wird das WW 1x/Tag via Gas aufgeheizt, da die Sonnenleistung sowieso nur für die Speicher und den täglichen Verbrauch ausreicht. Im Sommer schalte ich via PV-Kontakt die Temp.-Anhebung nach SOC der Speicher und überwache die Soll -Wassertemperartur in der WWP mit einem extra Fühler. Dabei prüfe ich, ob die WP via Solar die 60°C erreicht hat pro Tag. Wenn ja, wird der Temp.-Fühler des Gaskessels mit einer Relaisschaltung auf den benötigten Widerstand (WW 60°C) geschaltet, dass ein Aufheizen via Gaskessel nicht stattfindet. Wurden die 60°C via Solar nicht erreicht, schaltet der Widderstand nicht und der Gaskessel heizt einmal täglich das Delta auf 60°C. Leider sind unsere Strompreise auch extrem gestiegen und nur durch den hoff. kommenden Strompreisdeckel bei 40 Cent begrenzt. VG Sascha