Danke, das war auch mein Sachstand nach Sichtung der Serviceanleitung. Ich werde jetzt eine Yonos Pico STG von Wilo bzw. das Nachfolgemodell einsetzen. Die hat einen externen Eingang für ein PWM-Signal (Pulsweitenmodulation). Ich baue jetzt doch einen Regelkreis mit Vor-und Rücklauffühler und einer entsprechenden Wago-Klemme für PWM auf. Wäre ja schade, wenn ein modulierender Kessel mit einer Pumpe mit konstanter Drehzahl und wechselndem Delta T ausgestattet würde. Über das Zusatzmodul wird der Kessel ebenfalls mit einem stetigen Signal aus der Steuerung gefahren werden. Baue das so auf, dass bei Ausfall der Wago der Kessel auf seine eigene Regelung zurück fällt. Nur so bekomme ich den Kessel in die Anlage im Zusammenspiel mit dem Festbrandkessel integriert. PS: Die Wärme des Festbrandkessels kommt aus einem Pufferspeicher, die Vorlauftemperatur daraus wird über einen Dreiwege-Regelkreis per SPS stetig auf den Sollwert der Anlage geregelt. Stetiges Signal ist also verfügbar zur Kesselregelung. Bin gespannt. Dauert mehr als ein paar Tage.