Hallo, das MAG wurde inzwischen überprüft. Da passt alles. Ich habe gestern die Heizung komplett aus gemacht, und wieder alles komplett entlüftet. Um auszuschliessen, dass die Luft über den Heizkreis ins System kommt, habe ich den Heizkreis abgesperrt, und nur die Wassererwärmung laufen lassen. Ruckzuck war wieder Luft im System, die ich über die Entlüftung am Kleinverteiler wieder ablassen konnte. Ich habe auch ein kleines Video von der Heizkreispumpe gemacht, wo ich manuell die Pumpenleistung erhöhe. Hier hört man deutlich, dass auch hier Luft gezogen wird. Da ich das MAG nun ausschliessen kann, gehen ich von einer Undichen Stelle auf der Saugseite beider Pumpen aus. Wegen der vielzahl der Arbeitsfehler, die bei der Montage der Heizung aufgetreten sind, würden es mich nicht wundern,, wenn bei einer Verschraubung am Kleinverteiler eine Dichtung vergessen wurde. Kann ich mit der Vermutung richtig liegen?