Vitodens 200-W hohes Takten Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 200-W aus 2007 und sie zeigt folgendes Taktverhalten: Zeitraum: 12 Tage (288h) Brennerlaufzeit: 58 Std. Brennerstarts: 1036 Starts/ Std: 18 Mir erscheint das recht hoch. Laufen tut die Heizung so allerdings schon länger und die Raumtemperaturen sind OK. Situation EFM mit 128m² komplett FBH Kennlinie: Neigung 0,4 und Niveau +5 / Raumsolltemp 20°C WW-Solltemp: 50°C (plus wöchentlich 1x Aufheizen auf 60°C für 2 Std.) Ich hatte schon an eine Erhöhung der min. Pumpendrehzahl der Heizung gedacht, kann hierfür aber keine Codieradresse ausmachen. Die Hysterese für die WW-Pumpe habe ich bereits etwas vergrößert. Codieradresse 59 : von 59:0 auf 59:3, in der Hoffnung die Start zu reduzieren. Das Ergebnis steht noch aus. Für jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar. Beste Grüße Matze