Ein freundliches Hallo an die Community hier, wir betreiben oben genannte Wärmepumpe... nach dem ich im Frühjahr extreme Taktungen fest gestellt habe und mein Heizungsbauer aktiv wurde und irgendwie beim Wasser was nicht passte. Möchte ich gern meine noch meine Fußbodenheizung jetzt noch optimal einstellen. Dazu würde ich mich gern austauschen bzw. mir helfen lassen, da ich wahrscheinlich auch alles noch nicht optimal verstanden habe, und ich gern wenn was zu ändern wäre meinem Heizungsbauer dazu "besser" und verständliche Mitteilungen geben kann. Im Moment fahre ich von 6 bis 18 Uhr normal mit 21 grad und 18 bis 6 Uhr abgesenkt mit 20 grad Die EER steht auf 22Grad am Tag und nachts auf den 20Grad Die HK liegt bei 0.3 und 1 die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf etwa 4Grad unterscheid habe dies Werte gestern eingestellt... davor hatte ich etwas andere Werte an den ERR und HK und da lief die Heizung die komplette Zeit durch ohne Taktung bei etwa 1.1KW bis 1,2KW Verbrauch pro Stunde... wo jetzt auch meine Frage mit ist was ist ein guter Verbrauch pro Stunde und wie lange sollte der Verdichter am Stück laufen... ich wurde mich gern über Hilfe freuen ich stelle gern weiter Informationen und auch Bilder zur Verfügung... da ich grad nicht weiß was noch weiterhilft. ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt, da ich leider nicht der große und gute Schreiber bin (tut mir leid) Danke schon mal... grüße Ricardo
... Mehr anzeigen