Hallo In DE gibt es keine Vorschrift für den generellen Einsatz von FI-Schutzschaltern (RCD). Ein Pflicht ist in Bädern und Feuchträumen, sowie Steckdosen im Innen- und Aussenbereich und Beleuchtung. Deshalb wird Viessmann das auch nur empfehlen. Allerdings würde ich immer wenn möglich einen FI-Schalter 30mA verwenden, vor allem wenn Geräte im Aussenbereich angeschlossen sind. Beim FI-Schalter für die Wärmepumpe ist zu beachten, dass man den Typ B verwendet, da die Ausseneinheit einen Inverter (Frequenzumrichter) hat, der Gleichfehlerströme und höherfrequenten Fehlerströme in den elektrischen Kreis einbringt. Mit diesen kann der Typ A nicht umgehen. D.h. nur die Ausseneinheit braucht Typ B. Für die anderen würde Typ A reichen. Ist aber nicht so sinnvoll 2 FI einzubauen. Falls Du mal eine Wallbox brauchst, kannst Du diese auch dann über diesen FI Typ B führen, da auch hier Gleichströme erzeugt werden. Charakteristik B reicht in der Regel für den Anwendungsfall einer Wärmepumpe, aber ich würde die paar Euro in die Hand nehmen und eine Charakteristik C verwenden. Ist man auf der noch sicheren Seite. Aber wie schon Flo sagt, besprich das Thema mit Deinem Elektriker. Gruss Ralf