Hallo Viessmann-Community,
Hallo SKN,
siehe bezüglich der Charakteristik, die technischen Daten auf Seite 116. Bitte setz dich für die Ausführung un dPlanung der Elektroinstallation mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Viele Grüße
Flo
Hallo
In DE gibt es keine Vorschrift für den generellen Einsatz von FI-Schutzschaltern (RCD). Ein Pflicht ist in Bädern und Feuchträumen, sowie Steckdosen im Innen- und Aussenbereich und Beleuchtung. Deshalb wird Viessmann das auch nur empfehlen. Allerdings würde ich immer wenn möglich einen FI-Schalter 30mA verwenden, vor allem wenn Geräte im Aussenbereich angeschlossen sind.
Beim FI-Schalter für die Wärmepumpe ist zu beachten, dass man den Typ B verwendet, da die Ausseneinheit einen Inverter (Frequenzumrichter) hat, der Gleichfehlerströme und höherfrequenten Fehlerströme in den elektrischen Kreis einbringt. Mit diesen kann der Typ A nicht umgehen. D.h. nur die Ausseneinheit braucht Typ B. Für die anderen würde Typ A reichen. Ist aber nicht so sinnvoll 2 FI einzubauen.
Falls Du mal eine Wallbox brauchst, kannst Du diese auch dann über diesen FI Typ B führen, da auch hier Gleichströme erzeugt werden.
Charakteristik B reicht in der Regel für den Anwendungsfall einer Wärmepumpe, aber ich würde die paar Euro in die Hand nehmen und eine Charakteristik C verwenden. Ist man auf der noch sicheren Seite.
Aber wie schon Flo sagt, besprich das Thema mit Deinem Elektriker.
Gruss
Ralf
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
8 | |
6 | |
6 | |
6 |