Das mit den Abgasen sollte eigentlich nix mit dem Brennertakten zu tun haben, solange nicht laufend Fehlermeldungen kommen. Geht denn die Flamme einfach aus oder wird der Brenner abgeschaltet weil die Kesseltemperatur über Soll geht? Es gibt doch auch so ne Liste mit Meldungen - steht da was drin ausser dem letzen Fehler? Frag mal deinen Heizi, ob er ne Chance sieht, den Bypass auf einen höheren Öffnungsdruck zu bringen. Ich fahre bei unsrem kleinen Einfamilienhäuschen mit 130 mbar Differenzdruck - da macht dein Ventil schon auf, und ihr seid da in einem 2-Familienhaus mit 15 Heizkörpern... Was sagt denn der Heizi zu den Brennerstarts? ps. was für Ersatzteile will der eigentlich bestellen? Bei Abgas-Rezirkulation steckt gewöhnlich irgendwas nicht richtig zusammen oder mit dem Kopf vom LAS ist irgendwas nicht im Lot oder ein Vogel hat sein Nest draufgebaut (aktuell unwahrscheinlich) oder sowas....
... Mehr anzeigen