Hallo jogibear9988,
der Durchlauferhitzer wird bei der Warmwasserbereitung zugeschaltet, wenn die Warmwasser-Soll-Temperatur um die Hysterese Zusatzheizung (Parameter 6008) unterschritten wird oder die Wärmepumpe zu lange braucht, um das Wasser zu erwärmen. Dafür zuständig ist der Parameter 600D.
600D - Temperaturanstieg je Stunde für Warmwasserbereitung
Falls bei der Trinkwassererwärmung mit der Wärmepumpe der Temperaturanstieg unter dem eingestellten Wert liegt, schaltet die Regelung den Elektro-Heizeinsatz, den Heizwasser-Durchlauferhitzer oder den externen Wärmeerzeuger ein. Dieser Parameter gibt den Temperaturanstieg für die Berechnung der Aufheizdauer an. Aus der Aufheizdauer ergibt sich der jeweilige Einschaltzeitpunkt für die Trinkwassererwärmung.
Als Richtwert zur Einstellung kann davon ausgegangen werden, dass 1 kW Wärmepumpenleistung bei 100 l Wasser einen Temperaturanstieg von ca. 10 K/h bewirkt. Als Beispiel: Eine Wärmepumpe mit einer Leistung von 6 kW erreicht also bei einem Speichervolumen von 200 l einen Temperaturanstieg von ca. 30 K/h.
Bei der einmaligen Warmwasserbereitung wird auf den 2. Warmwasser-Sollwert aufgeheizt. Eingeschaltet wird dann, wenn die Soll-Temperatur um die Einschalthysterese der Wärmepumpe (Parameter 6007) unterschritten wird.
Viele Grüße Flo